洁净室不仅需要负压,而且正压也是很重要的存在,二者相辅相成比较好,但我们该如何保证洁净室处于正压状态呢?以下黛仁净化介绍具体方案。
洁净车间保持正压的方式是送排风量>回排风量,5Pa~10Pa的正压大概是室内空间的2次通风,中学高效过滤网应立即拆换,以保证自然通风规定。如果出现任何问题,应该与生产车间的高效送风口摩擦阻力有关.但很可能并非关键原因。也许就是你新风空调的初效,中效过滤器的过滤有什么问题拉!初效,中效过滤器过滤的初始摩擦阻力是多少?现在的摩擦阻力是多少?是否应该更换,或者有哪些地方堵在上面拉。
净化室设计方案等书籍详细说明,有报告数据。简单来说,首先要保证净化室的密封性(墙面、门框),其次要送风量超过回风量。一般10Pa一定要换1.5次/h,也就是说送风量比排风量小1.5次/h。
净化厂规定正压为20Pa,净化厂容积为100m3,净化厂是有窗扇、密封性好的净化厂,该净化厂维持正压所需的排气量V=换气2.5*100m3=250M3(不包括加工技术排气系统)。
有效的正压值对于净化车间各项指标值的合格性和降低运行成本至关重要。半导体材料厂机械设备用电量约占全厂用电量的49%,冷主观因素用电量占机械设备用电量的35%,净化车间气体解决发电机组用电量占机械设备用电量的23%。净化车间正压预设值越大,气体解决方案发电机组输送排气量越大,冷主观因素负荷越高,降低电力工程损耗,即降低资源消耗和污染物生产制造。因此,通过以上分析,得知净化车间的正压设置直接关系到工业区的运行成本。
为什么有时不能实现理想的正压?1、新风系统补充量不足:再次测量新风系统的需求量。2、泄漏过多:找出泄漏原因,找出解决办法。3、风量大:主要是加工技术风量超标,再次测量。4、中央空调排气量大:再次调整排气量。