洁性室照明检测频率:光洁性室内照明每年至少检测一次。洁净区关键操作间的照明应不小于300LX,功能间、走道、员工洗手间和原料清洁间的照明可以不小于300LX,但不适合小于150LX。
由于不同领域的商品生产工艺流程或洁净室的具体使用条件不同,洁净室确认检测时不一定要选择新的检测项目,全部检测是必须的,应根据洁净室的实际情况,由小区业主与专业的洁净室确认企业协商后确定,洁净室竣工验收时选择的检测项目如下:过滤装置泄漏,旋流式过滤器泄漏,自净作用时间,环境污染泄漏,照度和微振泄漏的检测时间间隔为24个月;温度,空气湿度,噪音的检测时间间隔为12个月。
洁净室测定照度的方法
1、洁净区的测点高宽比为路面以上80~100cm,关键面为工作台面,各取4个测点。
2、在测量开始之前,日光灯的亮度最小为5毫安,而led灯的新拆换管的亮度最低为30毫安。
3、为了更好地避免光接收器产生原始的效用,在精确测量之前至少要有5毫秒的曝光。
4、收光器一定要保持干净和洁净。
5、测量时,受光器一律置于水准面内。
6、测量人员的位置和服装,不会对测量结果造成危害。
7、在洁净区要加强照明灯具的管理,led灯坏了要立即拆换,并进行密封处理。
8、填写《洁净区照明照明检测记录》。